滿足制藥生產工藝水的生產及輸送分配的監控和管理。包括純化水系統、注射水系統等
包括:水罐液位控制,正常工作模式,消毒模式。
PLC 檢測電導率數值,TOC濃度,判斷當前水質是否合格,將判斷結果給信號指示燈。工作人員可通過面板指示燈判斷當前水質是否合格。同時與水泵聯動,水泵停止,關閉所有蒸汽閥和冷水閥。正常工作模式下系統處于冷卻狀態,開啟冷凍水回水閥和冷凍水進水閥保證水溫小于20℃。
準備工作 控制水罐液位到合適位置(30%可設置)
系統升溫到85 ℃消毒
維持60分鐘(時間可設置)
降溫 排放
補水
結束
包括:水罐液位控制,低溫注射用水,高溫注射用水,正常工作模式,消毒模式。
準備工作 控制水罐液位到合適位置(30%位置可設定)
系統升溫到121℃(溫度可設)
消毒(同時對呼吸器消毒)
維持30 分鐘(時間可設置)
降溫
排放
補水
結束